مقایسه بار حرارتی و برودتی ساختمان ديوار با پانل دوبل RICF))
#1
با توجه به منابع محدودانرژی در جهان و افزایش روزافزون قیمت حاملهای انرژی خصوصا در ایران ، صرفه
جوئی در مصرف انرژی در کاربری های مختلف مد نظر قرار گرفته و مراجع و
استانداردهای جهانی و محلی با تدابیر و توصیه های فنی در جهت بهینه سازی
مصرف انرژی اهتمام ورزیده اند.

یکی از گزینه های تاثیر گذار در صرفه جوئی انرژی مصرفی سالیانه ساختمانها
استفاده از مصالح با ضریب انتقال حرارت پایین در جداره های ساختمان می باشد
، در این راستا مقدار بار سرمایش و گرمایش یک ساختمان دو طبقه با دو نوع
دیوار از جنس ديوار پانلي دوبل (RICF) محصول انحصاري شركت پايكار بنيان
پانل و دیوار سفالی در دو شهر تبریز و بوشهر (یک شهر سردسیر و یک شهر
گرمسیر) با نرم افزار carrier محاسبه گردیده که مقایسه بارها به تفکیک
فضاهای پروژه نمونه در ادامه به حضور تقدیم می گردد.

ضرایب انتقال حرارت:

 

ضریب انتقال حرارت دیوار سفالی :             0.271 Btu/hr ft2 ºF

ضریب انتقال حرارت سقف سفالی :             0.297 Btu/hr ft2 ºF

ضریب انتقال حرارت دیوار پانل دوبل :        0.055 Btu/hr ft2 ºF

ضریب انتقال حرارت سقف پانلي:               0.028 Btu/hr ft2 ºF

دیوارها به ضخامت 30 سانتی متر

بارهای سرمایش و گرمایش:

 
[tr][td] 
[/td][td]بوشهر
[/td][td] 
[/td][/tr][tr][td] 
[/td][td]بار سرمایش (Btu/hr)
[/td][td] 
[/td][/tr][tr][td]فضا
[/td][td]سقف و دیوار پانلي
[/td][td]سقف و دیوار سفالی
[/td][td]درصد کاهش
[/td][/tr][tr][td]محسوس
[/td][td]نهان
[/td][td]محسوس
[/td][td]نهان
[/td][td] 
[/td][td] 
[/td][/tr][tr][td]B1
[/td][td]3935
[/td][td]1441
[/td][td]5460
[/td][td]1520
[/td][td]28%
[/td][/tr][tr][td]B2
[/td][td]3740
[/td][td]1357
[/td][td]4379
[/td][td]1448
[/td][td]15%
[/td][/tr][tr][td]B3
[/td][td]3580
[/td][td]1300
[/td][td]5107
[/td][td]1368
[/td][td]30%
[/td][/tr][tr][td]Hall
[/td][td]13450
[/td][td]3882
[/td][td]15426
[/td][td]3848
[/td][td]13%
[/td][/tr][tr][td]B1F
[/td][td]3798
[/td][td]1455
[/td][td]7166
[/td][td]1520
[/td][td]47%
[/td][/tr][tr][td]B2F
[/td][td]3585
[/td][td]1373
[/td][td]7130
[/td][td]1448
[/td][td]50%
[/td][/tr][tr][td]B3F
[/td][td]3475
[/td][td]1312
[/td][td]7170
[/td][td]1368
[/td][td]52%
[/td][/tr][tr][td]Hall F
[/td][td]13083
[/td][td]3882
[/td][td]20641
[/td][td]4683
[/td][td]37%
[/td][/tr] [tr][td] 
[/td][td]بوشهر
[/td][/tr][tr][td] 
[/td][td]بار گرمایش (Btu/hr)
[/td][/tr][tr][td]فضا
[/td][td]سقف و دیوار پانلي
[/td][td]سقف و دیوار سفالی
[/td][/tr][tr][td]B1
[/td][td]2312
[/td][td]3977
[/td][/tr][tr][td]B2
[/td][td]2278
[/td][td]3069
[/td][/tr][tr][td]B3
[/td][td]2070
[/td][td]3520
[/td][/tr][tr][td]Hall
[/td][td]5273
[/td][td]7851
[/td][/tr][tr][td]B1F
[/td][td]2023
[/td][td]5018
[/td][/tr][tr][td]B2F
[/td][td]1949
[/td][td]4529
[/td][/tr][tr][td]B3F
[/td][td]1822
[/td][td]4413
[/td][/tr][tr][td]Hall F
[/td][td]4491
[/td][td]10646
[/td][/tr] [tr][td] 
[/td][td]تبریز
[/td][td] 
[/td][/tr][tr][td] 
[/td][td]بار گرمایش (Btu/hr)
[/td][td] 
[/td][/tr][tr][td]فضا
[/td][td]سقف و دیوار پانلي
[/td][td]سقف و دیوار سفالی
[/td][td]درصد کاهش
[/td][/tr][tr][td]B1
[/td][td]4200
[/td][td]7973
[/td][td]50%
[/td][/tr][tr][td]B2
[/td][td]4008
[/td][td]5800
[/td][td]30%
[/td][/tr][tr][td]B3
[/td][td]3767
[/td][td]7054
[/td][td]47%
[/td][/tr][tr][td]Hall
[/td][td]9512
[/td][td]15283
[/td][td]38%
[/td][/tr][tr][td]B1F
[/td][td]4042
[/td][td]10844
[/td][td]63%
[/td][/tr][tr][td]B2F
[/td][td]3828
[/td][td]9081
[/td][td]58%
[/td][/tr][tr][td]B3F
[/td][td]3632
[/td][td]9515
[/td][td]62%
[/td][/tr][tr][td]Hall F
[/td][td]9084
[/td][td]23075
[/td][td]61%
[/td][/tr]       [tr][td] 
[/td][td]تبریز
[/td][/tr][tr][td] 
[/td][td]بار سرمایش (Btu/hr)
[/td][/tr][tr][td]فضا
[/td][td]سقف و دیوار پانلي
[/td][td]سقف و دیوار سفالی
[/td][/tr][tr][td]محسوس
[/td][td]نهان
[/td][td]محسوس
[/td][td]نهان
[/td][/tr][tr][td]B1
[/td][td]2944
[/td][td]169
[/td][td]3622
[/td][td]169
[/td][/tr][tr][td]B2
[/td][td]2739
[/td][td]-97
[/td][td]2950
[/td][td]-96
[/td][/tr][tr][td]B3
[/td][td]2720
[/td][td]209
[/td][td]3477
[/td][td]209
[/td][/tr][tr][td]Hall
[/td][td]11078
[/td][td]1038
[/td][td]11814
[/td][td]1037
[/td][/tr][tr][td]B1F
[/td][td]2992
[/td][td]169
[/td][td]5513
[/td][td]169
[/td][/tr][tr][td]B2F
[/td][td]2772
[/td][td]-97
[/td][td]5100
[/td][td]-97
[/td][/tr][tr][td]B3F
[/td][td]2744
[/td][td]209
[/td][td]5036
[/td][td]209
[/td][/tr][tr][td]Hall F
[/td][td]11147
[/td][td]1038
[/td][td]16173
[/td][td]1038
[/td][/tr] نظر به جداول مقایسه ای  و بارهای بدست آمده از نرم افزار در شهر بوشهر با قیاس  بارهای سرمایشی طبقه اول با دیوار دوبل پانل
 و  دیوار سفالی شاهد  میانگین کاهش 20%  بار سرمایشی فضا های دارای دیوار
پانلي هستیم و همچنین بار سرمایشی طبقه دوم با توجه به دارا بودن سقف
خارجی علاوه بر دیوارهای خارجی ، میانگین کاهش 40%  بار سرمایشی فضا های
دارای دیوار و سقف پانلي نسبت به  دیوار و سقف سفالی حاصل گردیده است .

ضمنا بارهای گرمایشی طبقه اول با دیوار پانلي میانگین کاهش 30%  را نسبت
به  دیوار سفالی نشان می دهد و   گرمایشی فضا های طبقه دوم  بطور متوسط
مبین کاهش 50%  بار سرمایشی فضا های دارای دیوار و سقف پانلي نسبت به 
دیوار و سقف سفالی است .

قابل ذکر است که در نگاه اول ضریب انتقال حرارت دیوار و سقف پانلي ضرایب
مرجع عنوان شده در مبحث 19 مقررات ملی ساختمان را تامین می کند و با در نظر
گرفتن موارد مقایسه ای بین 30%-40% در مصرف انرژی صرفه جویی خواهد شد که
تاثیر مستقیم در هزینه های سالیانه ساختمان دارد و به همین نسبت در هزینه
های اولیه تهیه تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مرکزی و محلی (از جمله دیگ و
کولر گازی ) و همچنین متعلقات (مانند لوله و پمپ و ... ) صرفه جویی حاصل می
گردد.منبع:پانل
پاسخ }
سپاس شده توسط:
 


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  دابل پانل یا دوبل، قالب ماندگار مسلح janaaa 0 54 21-3-1396, 05:18 عصر
آخرین ارسال: janaaa
  مزيت هاي و مقايسه فني تري دي پانل هاي غير باربرالف ) مزيت هاي انحصاري نسبت به ساير janaaa 0 41 21-3-1396, 05:17 عصر
آخرین ارسال: janaaa
  پانل پارتیشن سبک janaaa 0 36 21-3-1396, 05:16 عصر
آخرین ارسال: janaaa
  الزام نظام جامع كنترل كيفيت در فن آوريهاي نوين با سيستم پانل هاي پيش ساخته ساختماني janaaa 0 31 21-3-1396, 05:10 عصر
آخرین ارسال: janaaa
  ساخت صنعتی مسكن با پانل های پيش ساخته سبک janaaa 0 29 21-3-1396, 05:09 عصر
آخرین ارسال: janaaa
  پانل دیواری کناری ( حاوی سه لایه مش ) janaaa 0 30 21-3-1396, 05:08 عصر
آخرین ارسال: janaaa
  نقشه کشی ساختمان parax24 0 95 10-3-1396, 11:58 صبح
آخرین ارسال: parax24
  پیمانکاری ساختمان با متریال های جدید somisani 0 80 1-3-1396, 01:26 عصر
آخرین ارسال: somisani
  تعمیرات ساختمان با الهام از خانه های ژاپنی somisani 0 75 1-3-1396, 01:05 عصر
آخرین ارسال: somisani
  تعمیرات ساختمان قدیمی؛ از سری خانه های رنگی در سانفرانسیسکو somisani 0 77 1-3-1396, 01:02 عصر
آخرین ارسال: somisani

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان

درباره معلمـ گفت

انجمن علمی معلمان ایران افتخار دارد که از بهار سال 91 شروع به کار کرده است. هدف این انجمن افزایش توانایی های علمی و مهارتی معلمان ایران با تبادل نظر و اشتراک تجارب است. این انجمن به طور کامل توسط معلمان اداره می شود و هیچ وابستگی به ارگان های دولتی یا غیر دولتی ندارد.

پیوند ها

دوستان